انظمة الأطفاء الذاتي بالماء
  1. [b]النظام الرطب  Wet Pipe System ‌:[/b]

[b]أ- يتكون النظام من رؤوس مرشات مائية اتوماتيكية متصلة بشبكة أنابيب مملوءة بالماء بمصدر مياه موثوق بحيث يتم تدفق الماء مباشرة من الرأس أو الرؤوس التي تكون قد تأثرت بالحرارة الناتجة عن الحريق.[/b]
[b]ب- يتم الاستعانة بالنظام الرطب كنظام إطفاء في الاشغالات والمساحات التي تكون فيها درجة الحرارة طبيعية أي ليست شديدة البرودة او شديدة الحرارة ( درجة حرارة الماء لا تقل عن 4 درجات مئوية ولا تزيد عن 70 درجة مئوية ) أو الأنظمة التي تحتاج إلى ضغط لا يزيد عن (12.1) بار.  [/b]

  1. [b]. النظام الجاف[/b][b] Dry Pipe System:[/b]
  2. [b]أ-يتكون النظام من رؤوس مرشات مائية تعمل اتوماتيكيا متصلة بشبكة أنابيب مملوءة بالهواء أو النيتروجين المضغوط وفي حال ارتفاع درجة الحرارة يتدفق النيتروجين أو الهواء المضغوط للخارج وبالتالي تمتلئ الشبكة بالماء وتتدفق من رأس أو رؤوس المرشات المفتوحة.[/b]
  3. [b]ب- يتم الاستعانة بالنظام الجاف كنظام إطفاء في الاشغالات والمساحات المعرضة للتجمد مثل المبردات والفريزرات (درجة حرارة الحيز تقل عن 4 درجات مئوية) أو في الاشغالات ذات درجة الحرارة المرتفعة مثل المساكب (درجة حرارة الحيز تزيد عن 70 درجة مئوية ) أو الأنظمة التي تحتاج الي ضغط يزيد عن (12.10) بار ، كذلك الأنظمة التي تزيد درجة حرارة الماء الموجود في النظام عن (49) درجة مئوية.[/b]
  4. [b]3. النظام المؤخر[/b][b] Pre-Action System:[/b]
  5. [b]([/b][b]أ) يتكون النظام من رؤوس مرشات مائية تعمل اتوماتيكيا متصلة بشبكة أنابيب مملوءة بالهواء المضغوط أو غير المضغوط ونظام إنذار تلقائي يتم تحديد نوعه حسب طبيعة الأشغال متصل بلوحة تحكم رئيسية بحيث يتم توزيع مكونات نظام الإنذار التلقائي ( كواشف حرارة أو دخان أو لهب ) في نفس المنطقة المحمية برؤوس المرشات المائية ، عند عمل نظام الإنذار التلقائي فانه يرسل إشارة الى الصمام السباق ليسمح هذا الصمام بدوره بمرور الماء في شبكة الأنابيب ومن ثم التدفق من أي راس أو رؤوس مرشات مفتوحة نتيجة تأثرها بالحرارة .[/b]
  6. [b](ب) يتم الاستعانة بالنظام المؤخر كنظام في الاشغالات التي يخشى فيها حدوث تدفق مفاجئ للماء نتيجة تعرض رؤوس المرشات للعوامل غير الحرارية أو في الاشغالات التي تحتوي على موجودات ذات قيمة عالية حيث يمكن وضع هذا النظام في غرف الكمبيوتر والمختبرات والمكتبات وإشغالات مشابهة .[/b]
  7. [b](ج) إذا كانت أنابيب النظام المؤخر تحتوي على هواء مضغوط فلا يتدفق الماء نتيجة الإشارة الصادرة عن نظام الإنذار التلقائي بل يتم الانتظار حتى تفتح إحدى رؤوس المرشات . (د) إذا كانت أنابيب النظام السباق لا تحتوي على هواء مضغوط فيتدفق الماء نتيجة الإشارة الصادرة من نظام الإنذار التلقائي مباشرة  .[/b]
  8. [b]4. نظام الغمـر الكلي[/b][b] Deluge System:[/b]
  9. [b]([/b][b]أ) يتكون النظام من رؤوس مرشات مائية مفتوحة ( بدون بصيلة) متصلة بشبكة أنابيب تتزود من مصدر مياه من خلال صمام يسمى صمام الغمر يفتح عن طريق عمل نظام الإنذار الموجود في نفس المساحة المحمية بنظام الغمر.[/b]
  10. [b](ب) يتم الاستعانة بنظام الغمر الكلي كنظام إطفاء في الاشغالات والمساحات التي تحتاج كميات كبيرة من الماء للإطفاء في وقت قصير وفي الاشغالات التي تكون سرعة اشتعال المواد المتوفرة فيها عالية مثل خزانات الغاز المسال والسوائل المشتعلة وهناجر الطائرات والمحولات الكهربائية.[/b]
  11. [b](ج) يكون نظام الإنذار الذي يعمل على تشغيل صمام الغمر أمــــا ميكانيكي باستخدام الماء أو ميكانيكي باستخدام الهواء أو بإستخدام الكهرباء .[/b]
  12. [b]1. النظام الميكانيكي باستخدام الماء: عبارة عن أنابيب قطرها (25) ملم مملوءة بالمياه مثبت عليها رؤوس مرشات مغلقة ( مزودة ببصيلات) وعند احساس راس المرش بالحرارة تنكسر البصيلة فيتدفق الماء ليرسل اشارة الى صمام الغمر ليفتح وتمتلئ شبكة انابيب نظام الغمر الكامل بالماء ليتدفق الماء من جميع الرؤوس.[/b]
  13. [b]2. النظام الميكانيكي باستخدام الهواء : عبارة عن انابيب قطر (15) مم مملوءة بالهواء المضغوط مثبت عليها رؤوس مرشات مغلقة ( مزودة ببصيلات) وعند احساس راس المرش بالحرارة تنكسر البصيلة ليرسل اشارة الى صمام الغمر ليفتح وتمتلئ شبكة الانابيب بنظام الغمر الكامل ليتدفق الماء من جميع الرؤوس[/b][b] .[/b]

    [b]انظمة المرشات المائية[/b]
  [b]تستخدم أنظمة المرشات المائية التلقائية لغايات الحماية من الحرائق و تتكون بشكل عام من نظام متكامل من شبكة أنابيب يتم تصميمها حسب المواصفة القياسية الأمريكية (NFPA13) أو المواصفة البريطانية    (  (PART 2 (BS 5306) ويتم توصيل النظام بواحد أو أكثر من مصادر المياه التي تزود النظام بالمياه بشكل أتوماتيكي[/b][b]. [/b]
[b]تصنيف الاشغالات[/b]
[b]  تصنيف الاشغالات يتعلق بتصميم وتنفيذ أنظمة المرشات المائية التلقائية ولا يمكن تعميم هذا التصنيف لغايات تصنيف الاشغالات من حيث مدى خطورة الحريق .[/b]
[b]1. الخطـــورة المنخفضة : وهي الاشغالات أو جزء من الاشغالات التي تكون فيها قابلية احتراق المحتويات قليلة ومنخفضة بالإضافة إلى الحرائق التي تنتج عنها معدلات منخفضة من الحرارة . 2. الخطورة العادية :  [/b]
[b](أ) المجموعة الأولى : – وهي الاشغالات أو جزء من الاشغالات التي تكون فيها قابلية الاحتراق منخفضة وكمية المواد القابلة للاحتراق متوسطة وتكون كمية المواد القابلة للاحتراق المخزنة لا يزيد ارتفاعها عن ( 4.2)م بالإضافة إلى الحرائق التي ينتج عنها معدلات حرارة متوسطة .[/b]
[b](ب) المجموعة الثانية : – وهي الاشغالات أو جزء من الاشغالات التي تكون فيها قابلية الإحتراق كبيرة وكمية المواد القابلة للاحتراق تتراوح من الدرجة المتوسطة إلى العالية وتكون كمية المواد القابلة للاحتراق المخزنة لا يزيد ارتفاعها عن (3.7)م بالإضافة إلى الحرائق التي ينتج عنها معدلات حرارة تتراوح من المتوسطة إلى العالية .  [/b]
[b]3. الخطورة العاليـــة:-[/b]
[b]أ – المجموعة الأولى: – وهي الاشغالات أو جزء من الاشغالات التي تكون محتوياتها كبيرة الكمية أو قابليتها للاحتراق عالية جدا وبوجود غبار وأية مواد أخرى تنتشر فيها النار بسرعة مع معدلات حرارة عالية ناجمة عن الاحتراق ولكن مع عدم وجود وسائل مشتعلة أو ملتهبة أو وجودها بكمية قليلة .[/b]
[b]ب- المجموعة الثانية:- مثل المجموعة الأولى ولكن تحتوي على كميات متوسطة أو وافرة من السوائل المشتعلة أو الملتهبة .  [/b]
[b]4. الخطورة الخاصة : وهي الاشغالات التي تحتوي على كميات وافرة من مواد ذات طبيعة خاصة أثناء الاحتراق وبكميات كبيرة وبارتفاعات تتجاوز ما هو مسموح به في تصنيف الاشغالات في البنود 1،2،3 ويتم الاستعانة بالمديرية العامة للدفاع المدني لتحديد متطلبات التصميم والتنفيذ الخاصة بهذا النوع من الخطورة.[/b]
تعريفها
[b]  تعريف: نظام الإطفاء التلقائي هو عبارة عن نظام ثابت يركب في المواقع المراد حمايتها حسب طبيعة أشغال الموقع ويعمل ذاتياً عند نشوب الحريق في الموقع ومن هذه الأنظمة أنظمة المرشات المائية وأنظمة ثاني أوكسيد الكربون وأنظمة الفوم  وأنظمة الهالون وأنظمة بدائل الهالون[/b]


شريف حمدي

موبايل :01223455504
s.hamdy@uts-eg.com
الإدارة :العاشر من رمضان – الأردنية –مصرية سنتر 1 –مدخل ج –الدور الأول علوي 
WWW.UTS-EG.COM
موبايل :01223455504
 
 
 




[صورة: Ur2yLBf.jpg]
الرد





المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة .
الموضوع : الكاتب الردود : المشاهدات : آخر رد
  معلومة انذار الحريق التقليدى من الشركة المتحدة للانظمة التكنولوجية ريهام محمد 0 4,138 06-26-2016, 10:17 AM
آخر رد: ريهام محمد
  مستوردين كاميرات مراقبة من شركة المتحدة للانظمة التكنولوجية ريهام محمد 1 7,265 05-17-2016, 11:31 AM
آخر رد: ريهام محمد
  ارخص نظام مراقبه شركه الاسلام كاميرات مراقبه 0 2,661 05-04-2015, 11:15 AM
آخر رد: كاميرات مراقبه
  ارخص نظام مراقبه شركه الاسلام كاميرات مراقبه 0 2,731 05-03-2015, 10:16 AM
آخر رد: كاميرات مراقبه

التنقل السريع :


يقوم بقرائة الموضوع: بالاضافة الى ( 1 ) ضيف كريم